Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Преобразователи частоты и качество питания: с чего начать измерения?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Преобразователи частоты и качество питания: с чего начать измерения?

    Появление большого количества частотных приводов меняет характер электрической нагрузки площадки. Иногда проблемы сразу объясняют гармониками, хотя исходных измерений нет, а жалобы связаны с разными событиями: нагревом, срабатываниями, провалами напряжения или ошибками связи. У этих явлений могут быть разные причины. Начинать с покупки одного универсального фильтра без обследования выглядит преждевременно.

    Предлагаем сформулировать программу измерений до выбора мероприятий. Где нужно контролировать параметры, какие режимы производства сравнивать и как связать записи с переключением крупных нагрузок? Отдельно важно различать входную сторону привода, его выход и чувствительные цепи управления. Не каждый прибор и способ измерения подходят для любой точки. Обсуждаем структуру диагностики и исходные данные для специалиста, а не выполнение работ под напряжением. Результат должен позволять отделить наблюдаемую проблему от предполагаемого механизма и проверить эффект выбранного решения на сопоставимых режимах объекта.

  • #2
    Полезно синхронизировать электрические записи с журналом событий автоматизации. Иначе трудно понять, совпало ли нарушение питания с пуском большого агрегата или произошло независимо от него. При этом временные метки разных систем нужно сначала сопоставить: красивые графики с разным временем могут создать убедительную, но ошибочную связь между событиями.

    Комментарий


    • #3
      До измерений стоит собрать схему питания, состав приводов и характеристики существующих устройств компенсации и фильтрации. Режимы их включения могут существенно менять картину. Конкретный измерительный прибор, точки подключения и порядок работ выбираются квалифицированными специалистами по задаче; обсуждение в теме не заменяет согласованной безопасной программы обследования электроустановки.

      Комментарий

      Обработка...