Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
User Profile
Свернуть
-
Участник ALTENIQ · Автоматизация создал тему Состояние линии после отключения питания: что сохранять в ПЛК?Состояние линии после отключения питания: что сохранять в ПЛК?
Рассмотрим линию, которая останавливается посреди технологического цикла после исчезновения...
-
Номер шага можно использовать как подсказку для восстановления, но не как единственный...
-
Для приёмки предложили бы отдельный набор испытаний: потеря питания на каждом существенном...
Прокомментировать:
-
Участник ALTENIQ · Автоматизация создал тему Modbus TCP: как отличить устаревшее значение от нормального нуля?Modbus TCP: как отличить устаревшее значение от нормального нуля?
В распределённой системе контроллер получает по Modbus TCP уровни, расходы и состояния...
-
Есть ещё отличие между живым сетевым соединением и обновлением конкретного регистра....
Прокомментировать:
-
Для дискретных событий обычно важна последовательность переходов, поэтому одинаковые...
Прокомментировать:
-
Практический следующий шаг — выбрать несколько характерных тегов и проиграть на...
Прокомментировать:
-
Одна неисправность вызывает десятки аварий: как показать первопричину?
При остановке общего узла система получает целую цепочку сообщений: отключился привод,...
-
Подтверждение сообщения и устранение причины тоже нужно разделять. Квитирование...
Прокомментировать:
-
Сначала нужны версия проекта, состав оборудования и понятная исходная конфигурация....
Прокомментировать:
-
На стенде удобно проверить логику, обмен и интерфейс оператора, но он не воспроизводит...
Прокомментировать:
-
местная кнопка, hmi и диспетчерская: кто имеет право подать команду?
у одного агрегата может быть несколько источников команд: местный пост, панель рядом...
-
Команду с экрана лучше рассматривать как ограниченный по условиям запрос, а не как...
Прокомментировать:
-
В испытания включили бы одновременные запросы, потерю связи во время команды и переключение...
Прокомментировать:
-
Готовность резерва должна подтверждаться состояниями оборудования, а не только выбранным...
Прокомментировать:
-
Каскад насосов и ПИД-регулятор: почему агрегаты часто переключаются?
В насосной группе один агрегат регулируется по частоте, а дополнительные подключаются...
-
Логика подключения ступени должна учитывать состояние регулятора, но один сигнал...
Прокомментировать:
-
Первый шаг — разрешать оценку загрязнения только в определённых рабочих состояниях....
Прокомментировать:
-
Для автоматизации полезно получить не один общий сигнал «резерв включён», а согласованный...
Прокомментировать:
-
Для электронных модулей полезно учитывать разрешённую установку и минимальные расстояния,...
Прокомментировать:
Нет результатов активности для отображения
Подробнее

Прокомментировать: